울진원자력 2호기 정비 후 기동중 원자로 미임계 전환

  • 조회 : 3376
  • 등록일 : 2006.10.11
  • 사건명

    울진원자력 2호기 정비 후 기동중 원자로 미임계 전환

  • 해당원전

    한울  2호기

  • 발생일시

    2006-10-11

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로 임계상태

  • 상황

    울진원자력 2호기가 발전기 정비를 완료하고 기동중 원자로냉각재계통 압력을 조절하는 가압기살수밸브의 고장으로 2006년 10월 11일 15시40분 원자로를 수동으로 미임계로 전환시킴

  • 원인

    가압기살수밸브 고장에 의한 원자로냉각재계통 압력 감소

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전부장

  • 성명

    윤 강 원

  • 연락처

    054-785-2110